Page 1 sur 1
votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation
Posté : lun. 29 mai 2017 00:23
par fanch_ranger
Bonjour;
je requiers vos conseils pour ce schéma électrique:
j'attends vos remarques constructives sur le faite que ça peut fonctionner? c'est mon premier schéma pour ce type d’installation.
Merci pour votre aide et si vous pouvez être indulgent du coup ! : Lol:
Ps: info projet :
https://www.confinsdesmondes.com/le-projet
Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation
Posté : lun. 29 mai 2017 05:40
par def130
Vire le coupe circuit du panneau solaire monte direct du régulateur a la batterie avec un fusible
Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation
Posté : mar. 30 mai 2017 18:30
par fanch_ranger
merci pour l'info et la réponse ! je modifie ça prochainement!
d’ailleurs; je me demande si les chargeurs fonctionne ensemble .
je m'explique : par exemple si je suis sur le chargeur 220v + panneau solaire ça va envoyer 2x du 14v en même temps avec une plus grosse intensité, du coup ça ne va pas créé un cour jus ou détérioré ma batterie ?
il existe un séparateur répartiteur pour la partie charge batterie?
Une version plus lisibles du plan de câblage:

Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation
Posté : mar. 30 mai 2017 18:59
par def130
Tu peux installer un BMS qui gère tous ça
Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation
Posté : mar. 30 mai 2017 23:30
par fanch_ranger
merci pour l'info! je connaissais pas ce type de système. super intéressent pour le coup .
Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation
Posté : sam. 3 juin 2017 18:54
par distran
Normalement, avec un régulateur solaire type Steca, il mixte l'arrivée 12/220 qui vient du réseau et l'arrivée solaire
BMS = Batterie Management Sytème (Batman dans le jargon des systèmes batterie

et Robin pour son second au niveau batterie même)
Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation
Posté : dim. 4 juin 2017 13:31
par fanch_ranger
merci pour les info
yep c'est super cool comme système ^^
Vous utilisé quoi comme prise entre le raccordement de la cellule et du pick-up?
Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation
Posté : dim. 4 juin 2017 15:11
par Manard
Bonjour,
Dans le cadre de cellules déposables, il est fréquemment utilisé des prises type "Fenwick", voir par exemple ce lien :
http://www.equipnautic.com/achat-paire- ... 92447.html
Bonne réflexion
Bernard
Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation
Posté : dim. 4 juin 2017 15:37
par fanch_ranger
Merci pour l'info

, j’implémente tout ça dans la liste

j'ajoute mon nouveau plan de câblage avec un equivalent de BMS :

Du coup je me demande pour le +12v de l’alternateur(ou juste un +12v de contact) si ça a une utilité que je le ramène à la cellule pour la charge ou si juste le + et - en parallèle sur la batterie du Ford ranger suffise. (je me dis que vu que je ramène des câbles du moteur à la cellule, autant voire pour tous passer).
Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation
Posté : dim. 4 juin 2017 15:42
par fanch_ranger
Le travail de restauration de la Cellule de mes amis avance bien!
https://www.confinsdesmondes.com/single ... uck-Camper
On peut voire ma tête dans les photos à la fin