votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation

Pour la bidouille et problèmes mécanique
Répondre
Avatar du membre
fanch_ranger
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 25 mai 2017 21:46

votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation

Message par fanch_ranger »

Bonjour;

je requiers vos conseils pour ce schéma électrique:


Image


j'attends vos remarques constructives sur le faite que ça peut fonctionner? c'est mon premier schéma pour ce type d’installation.
Merci pour votre aide et si vous pouvez être indulgent du coup ! : Lol:

Ps: info projet : https://www.confinsdesmondes.com/le-projet
def130
Messages : 2527
Enregistré le : mar. 23 nov. 2010 22:44
Contact :

Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation

Message par def130 »

Vire le coupe circuit du panneau solaire monte direct du régulateur a la batterie avec un fusible
Avatar du membre
fanch_ranger
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 25 mai 2017 21:46

Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation

Message par fanch_ranger »

merci pour l'info et la réponse ! je modifie ça prochainement!
d’ailleurs; je me demande si les chargeurs fonctionne ensemble .
je m'explique : par exemple si je suis sur le chargeur 220v + panneau solaire ça va envoyer 2x du 14v en même temps avec une plus grosse intensité, du coup ça ne va pas créé un cour jus ou détérioré ma batterie ?
il existe un séparateur répartiteur pour la partie charge batterie?

Une version plus lisibles du plan de câblage:
Image
Avatar du membre
fanch_ranger
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 25 mai 2017 21:46

Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation

Message par fanch_ranger »

merci pour l'info! je connaissais pas ce type de système. super intéressent pour le coup .
Avatar du membre
distran
Messages : 4990
Enregistré le : mer. 26 janv. 2011 21:36
Localisation : Mhamid (Maroc)
Contact :

Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation

Message par distran »

Normalement, avec un régulateur solaire type Steca, il mixte l'arrivée 12/220 qui vient du réseau et l'arrivée solaire
BMS = Batterie Management Sytème (Batman dans le jargon des systèmes batterie :clown: et Robin pour son second au niveau batterie même)
Avatar du membre
fanch_ranger
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 25 mai 2017 21:46

Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation

Message par fanch_ranger »

merci pour les info
yep c'est super cool comme système ^^
Vous utilisé quoi comme prise entre le raccordement de la cellule et du pick-up?
Avatar du membre
Manard
Messages : 13260
Enregistré le : sam. 13 nov. 2010 22:10
Localisation : Midi Pyrénées

Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation

Message par Manard »

Bonjour,

Dans le cadre de cellules déposables, il est fréquemment utilisé des prises type "Fenwick", voir par exemple ce lien : http://www.equipnautic.com/achat-paire- ... 92447.html

Bonne réflexion

Bernard
Image
Avatar du membre
fanch_ranger
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 25 mai 2017 21:46

Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation

Message par fanch_ranger »

Merci pour l'info :super: , j’implémente tout ça dans la liste ;)
j'ajoute mon nouveau plan de câblage avec un equivalent de BMS :
Image
Du coup je me demande pour le +12v de l’alternateur(ou juste un +12v de contact) si ça a une utilité que je le ramène à la cellule pour la charge ou si juste le + et - en parallèle sur la batterie du Ford ranger suffise. (je me dis que vu que je ramène des câbles du moteur à la cellule, autant voire pour tous passer).
Avatar du membre
fanch_ranger
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 25 mai 2017 21:46

Re: votre avis sur schéma électrique d'une Cellule en rénovation

Message par fanch_ranger »

Le travail de restauration de la Cellule de mes amis avance bien!

https://www.confinsdesmondes.com/single ... uck-Camper

On peut voire ma tête dans les photos à la fin ;)
Répondre

Retourner vers « Allo docteur mécanique »